نویسنده |
پیغام |
پندار
کاربر فعال
تاریخ عضویت: شنبه 30 مرداد1395 - 2:49pm پست: 85
|

حمید نوشته است: پندار نوشته است: سلام مهندس حمید عزیز، من برای اتصال لوپ 1در1 به سیستم فلزجو از کابل RG58 استفاده کرده بودم که وقتی تکون می خورد یا دست بهش میزنم سیستم از بالانس خارج میشد و هی روشن خاموش میکرد که مجبور شدم کابل رابط رو عوض کنم و یه کابل دیگه انداختم روش که در حالت ثابت یعنی وقتی که لوپ روی زمین هستش به پهنای 250 و فرکانس 100 یه سینی استیل 55 سانتی رو تو هوا در ارتفاع 5.5 متری بدون اغراق میگرفت و اعداد سه گانم 355 680 760 بود ولی متاسفانه تنها ایرادی که داره سیستم اینه که وقتی می خوام لوپ رو بالانس و حرکت کنم مدام از بالانس خارج میشه و میتر منفی میندازه خلاصه هر کاری که باعث اعصاب خورد کنی بشه اتفاق میافته، لطفا بفرمایید چیکار کنم با این مشکل  مهندس این لوپی که با سیم 1 میل درست کردم نیاز به فویل کاری و شیلد داره یا اینکه نمی خواد؟؟؟؟ اگر کابل رو درست و محکم وصل کنین نباید مشکلی داشته باشه. هر چند بعضی کابلها در این مورد برای فلزیاب مناسب نیستن. این مساله به مارک کابل هم بستگی داره. اگر بردی که فرمودین با لوپ 1 متری بوده میزانش غیر عادی هست و مشخصه که با این میزان برد اصلا ثباتی وجود نداره که بتونین با دستگاه کار کنین! سینی 55 سانتی با فریم 1 متری میتونه تا 3.3 متر سنس بشه. هر میزان برد اضافه بر این با هر فلزیابی قابل بهره برداری توام با ثبات نیست! امیدوارم این نکات فنی رو مد نظر داشته باشین و به بردهای آنچنانی که تحت شرایط خاصی بدست میاد دل نبندین. فریم 1 متری رو هم میتونین شیلد کنین ولی کمی مشکل تر هست. اگر تصمیم به این کار گرفتین باید از زرورق رسانای نازک استفاده کنین. فویل جواب خوبی نمیده. سلام و سپاس خدمت مهندس حمید عزیز، مهندس یادم رفت بگم من با حساسیت 20 تست گرفتم که موقع حرکت ثبات نداشتم و زمین هم برفی بود متاسفانه، امکانش هست حساسیت 20 و برف بالانس و به هم بزنه؟؟ البته من با لوپ قبلی با مقاومت 5 اهم با حساسیت 20 ثبات خوبی داشتم ولی عمق کمی میزد،
|
جمعه 1 بهمن1395 - 8:57pm |
|
 |
حمید
مدیر کل
تاریخ عضویت: یکشنبه 19 اسفند1391 - 2:43am پست: 12811
|
saxas نوشته است: نقل قول: بله این هم یک نوع فلزی از LF357 هست و باید جواب بده.
مهندسپایه هاش به سوکت 8 پین میخوره یا چجوریه ممنون میشم توضیح بدین این رو که از لحاظ توضیح کاملا در راهنما عرض کردم! تصاویرش هم بارها در انجمن گذاشتیم. براحتی روی سوکت دیپ نصب میشه.
|
جمعه 1 بهمن1395 - 11:42pm |
|
 |
حمید
مدیر کل
تاریخ عضویت: یکشنبه 19 اسفند1391 - 2:43am پست: 12811
|
alireza12345 نوشته است: سلام مهندس حمید عزیز خسته نباشید یه سوال داشتم به نظر شما کدوم قطعات تو هوای منفی کارشون مختل میشه و دستگاه بی ثبات میشه؟ سوال خوبی هست و جوابش هم سادست. تقریبا تمامی قطعات رایج در بازار با دمای زیر صفر درجه مشکل دارن! در این مورد نقش آیسی 357 بیشتر هست.
|
جمعه 1 بهمن1395 - 11:44pm |
|
 |
amid127
کاربر فعال
تاریخ عضویت: شنبه 9 اسفند1393 - 12:18pm پست: 58
|
با سلام خدمت مهندس حمید عزیز یه سوال داشتم مهندس هر چی لوپ رو به وسل میکنم هی میزه خطای کویل میده اگه میشه یه راهنمایی کنید لوپ ۱ و ۲ هیچ اختلافی پتانسیلی نداره نصبت به هم
|
جمعه 1 بهمن1395 - 11:45pm |
|
 |
حمید
مدیر کل
تاریخ عضویت: یکشنبه 19 اسفند1391 - 2:43am پست: 12811
|
پندار نوشته است: سلام و سپاس خدمت مهندس حمید عزیز، مهندس یادم رفت بگم من با حساسیت 20 تست گرفتم که موقع حرکت ثبات نداشتم و زمین هم برفی بود متاسفانه، امکانش هست حساسیت 20 و برف بالانس و به هم بزنه؟؟ البته من با لوپ قبلی با مقاومت 5 اهم با حساسیت 20 ثبات خوبی داشتم ولی عمق کمی میزد،
خواهش میکنم. دوست عزیز حساسیت 20 بدرد کاوش نمیخوره! حتی برای تست هم باید دستگاه رو از هر لحاظ خیلی عالی ساخته باشین و محیط هم بدون نویز باشه تا حساسیت 20 جواب قابل قبولی بده. ارقام بردی که بنده عرض میکنم برای درجه حساسیت 18 هست که در بسیاری مواقع واقعا قابل استفادست. لوپ قبلی شما هم احتمالا چون بخودی خود کمی ضعیف تر بوده طبیعتا ثباتش بهتر بوده! این دو مساله در همه فلزیاب ها همیشه حالت عکس هم رو داره.
|
جمعه 1 بهمن1395 - 11:49pm |
|
 |
حمید
مدیر کل
تاریخ عضویت: یکشنبه 19 اسفند1391 - 2:43am پست: 12811
|
amid127 نوشته است: با سلام خدمت مهندس حمید عزیز یه سوال داشتم مهندس هر چی لوپ رو به وسل میکنم هی میزه خطای کویل میده اگه میشه یه راهنمایی کنید لوپ ۱ و ۲ هیچ اختلافی پتانسیلی نداره نصبت به هم هر ایراد اساسی در مدار میتونه منجر به خطای لوپ بشه! اطراف 357 و ماسفت رو با دقت بررسی کنین. تقریبا هر یک از قطعات اون قسمت اگر خودشون یا اتصالاتشون ایراد داشته باشه همین وضعیت پیش میاد و بیش از این نمیشه حدسی زد.
|
جمعه 1 بهمن1395 - 11:52pm |
|
 |
amid127
کاربر فعال
تاریخ عضویت: شنبه 9 اسفند1393 - 12:18pm پست: 58
|
ممنونم حمید جان
|
جمعه 1 بهمن1395 - 11:57pm |
|
 |
amid127
کاربر فعال
تاریخ عضویت: شنبه 9 اسفند1393 - 12:18pm پست: 58
|
حمید جان نقطه ۱و۲ لوپ روی فیبر نصبت به هم چقدر باید اختلاف ولتاژ داشته باشه؟
|
شنبه 1 بهمن1395 - 12:24am |
|
 |
حمید
مدیر کل
تاریخ عضویت: یکشنبه 19 اسفند1391 - 2:43am پست: 12811
|
اصلا این تست ولتاژ صحیحی نیست وگرنه در راهنما قید میکردیم! بستگی داره دستگاه در حال کار باشه یا لوپ متصل باشه یا خیر. در خصوص ولتاژ گیری شما به همون مراحلی که در راهنما قید شده بسنده کنین. طبیعتا ولتاژ گیری بسیاری از اشکالات مدار رو مشخص نمیکنه!
|
شنبه 1 بهمن1395 - 12:50am |
|
 |
amid127
کاربر فعال
تاریخ عضویت: شنبه 9 اسفند1393 - 12:18pm پست: 58
|
ببخشید حمید جان ممکن چون لپ من ۱/۷مقاومتش اشکال از اون باشه که کویل ارورر میده
|