نویسنده:  Mojtaba195 [ دوشنبه 29 شهریور1395 - 11:35pm ]
عنوان پست:  Re: دستگاه زمین شناسی Earth Resistivity Logger

سلام
چند راهنمایی میکنم شاید برای دوستان مفید باشه.
سلکتور 5 حالته برای قسمت فرستنده است که برای تنطیم نو خاک در نظر گرفته شده است بطوری که وقتی پراب ها روی زمین کاشته نشده با تغییر حالت ها هیچ تغییری نداریم ولی وقتی در خاک کاشته میش این تغییر محسوس است.
سلکتور سه حالته مربوط به قسمت گیرندگی می باشد که سه حالت دارد و در حالت اول تقویت گیرندگی در حالت یک هست که در حالت های بعدی این عمل افزایش می یابد.
همونطور که در اکثر شرایط اسکن دیده میشه فرستنده حامل فرکانس یعنی c1 سعی شده است که در طول اسکن ثابت در نظر گرفته شود که اصولی هم هست چون اصل کار یعنی فرستادن فرکانسو داره انجام میده و برای اینکه از منطقه تحلیل درستی صورت بگیره بهتر و اصولی تر اینه که کمترین جابجایی رو داشته باشه.
در مورد تنظیم سلکتور 5 حالته به هیچ عنوان نباید در حین اسکن تغییری درش ایجاد کرد و باید ابتدا جالت مورد اسکن از منطقه رو بدست آورد و سپس تا آخر اسکن به همین صورت باقی بمونه وگرنه باعث خطا میشه.
یک مطلب بیان میکنم که نظر خودم هست و ممکن است درست نباشه . اون تنظیم سلکتور 5 حالته یا سه حالته است.
در کل اینکه این سلکتور ها باید با توجه به منطقه و نوع خواست ما از اسکن منطقه تنظیم بشه . اگر نوع منطقه دارای تنوع خاک مختلف و بسیار متنوعی داشته باشه بهتر است که تنظیم سلکتور برای اعداد کمتر تنظیم بشه ولی اگه تنوع کم باشه بهتره که برای اعداد بزرگتر تنظیم بشه. در کل هر چقدر تنظیم برای اعداد بزرگتر اعمال شود در واقع ما براحتی میتونیم نوع خاک رو هم جداسازی کنیم و اختلاف مقاومت در برخورد با فضای خالی بالاتر خواهد بود ولی تحلیل اسکن به مراتب سخت تر خواهد بود و این عمل بیشتر برای شناسایی لایه های خاکی انجام میگیره و برای اعداد کوچکتر هم بر عکس این حالت حاکم است.

نویسنده:  iran eslami [ سه شنبه 30 شهریور1395 - 2:37pm ]
عنوان پست:  Re: دستگاه زمین شناسی Earth Resistivity Logger

سلام بر دوستان .در مدار اصلاح شده که آی سی 232 حذف شده معلوم نیست که به جای RX .TX .GND چی متصل بشه .یعنی اصلا هیچ توضیحی از طرف دوستان داده نشده .لطف کنین و یه توضیح مختصر در مورد اتصال به کامپیوتر بدین. ^:)^

نویسنده:  امیر حداد [ سه شنبه 30 شهریور1395 - 3:45pm ]
عنوان پست:  Re: دستگاه زمین شناسی Earth Resistivity Logger

iran eslami نوشته است:
سلام بر دوستان .در مدار اصلاح شده که آی سی 232 حذف شده معلوم نیست که به جای RX .TX .GND چی متصل بشه .یعنی اصلا هیچ توضیحی از طرف دوستان داده نشده .لطف کنین و یه توضیح مختصر در مورد اتصال به کامپیوتر بدین. ^:)^

سلام دوست عزیز
اون مدار، مدار تقویت شده است که آقا مجتبی روی مدار ttl پیاده سازیش کردن شما میتونید قسمت تقویت کننده رو به مدار rs232 اضافه کنید
اون قسمت های RX و TX و GND هم باید به مبدل ttl به usb متصل بشه بصورتی که GND دستگاه به GND مبدل و TX دستگاه به RX مبدل و RX دستگاه به TX مبدل متصل میشه
بهتون پیشنهاد میکنم تایپیک رو قبل از ساخت دستگاه مطالعه کنید
موفق باشید @};-

نویسنده:  javads2aa [ سه شنبه 30 شهریور1395 - 9:17pm ]
عنوان پست:  Re: دستگاه زمین شناسی Earth Resistivity Logger

سلام دوستان
مقدار ولتاژ خازن تانتال چقدره

نویسنده:  امیر حداد [ سه شنبه 30 شهریور1395 - 10:27pm ]
عنوان پست:  Re: دستگاه زمین شناسی Earth Resistivity Logger

javads2aa نوشته است:
سلام دوستان
مقدار ولتاژ خازن تانتال چقدره

سلام دوست عزیز
ولتاژ این خازن ذکر نشده و وقتی که ولتاژ ذکر نمیشه یعنی فرقی نمیکنه چند ولت باشه
اگه ولتاژش مهم بود ذکر میشد
موفق باشید @};-

نویسنده:  iran eslami [ چهارشنبه 31 شهریور1395 - 9:16am ]
عنوان پست:  Re: دستگاه زمین شناسی Earth Resistivity Logger

امیر حداد نوشته است:
iran eslami نوشته است:
سلام بر دوستان .در مدار اصلاح شده که آی سی 232 حذف شده معلوم نیست که به جای RX .TX .GND چی متصل بشه .یعنی اصلا هیچ توضیحی از طرف دوستان داده نشده .لطف کنین و یه توضیح مختصر در مورد اتصال به کامپیوتر بدین. ^:)^

سلام دوست عزیز
اون مدار، مدار تقویت شده است که آقا مجتبی روی مدار ttl پیاده سازیش کردن شما میتونید قسمت تقویت کننده رو به مدار rs232 اضافه کنید
اون قسمت های RX و TX و GND هم باید به مبدل ttl به usb متصل بشه بصورتی که GND دستگاه به GND مبدل و TX دستگاه به RX مبدل و RX دستگاه به TX مبدل متصل میشه
بهتون پیشنهاد میکنم تایپیک رو قبل از ساخت دستگاه مطالعه کنید
موفق باشید @};-
سلام.دوست عزیز من قبلا مطالعه کردم ولی به این قسمت اصلا توجه نکرده بودم .امکان داره روی تصویر شرح بدین .لطفا

نویسنده:  امیر حداد [ چهارشنبه 31 شهریور1395 - 9:58am ]
عنوان پست:  Re: دستگاه زمین شناسی Earth Resistivity Logger

iran eslami نوشته است:
امیر حداد نوشته است:
iran eslami نوشته است:
سلام بر دوستان .در مدار اصلاح شده که آی سی 232 حذف شده معلوم نیست که به جای RX .TX .GND چی متصل بشه .یعنی اصلا هیچ توضیحی از طرف دوستان داده نشده .لطف کنین و یه توضیح مختصر در مورد اتصال به کامپیوتر بدین. ^:)^

سلام دوست عزیز
اون مدار، مدار تقویت شده است که آقا مجتبی روی مدار ttl پیاده سازیش کردن شما میتونید قسمت تقویت کننده رو به مدار rs232 اضافه کنید
اون قسمت های RX و TX و GND هم باید به مبدل ttl به usb متصل بشه بصورتی که GND دستگاه به GND مبدل و TX دستگاه به RX مبدل و RX دستگاه به TX مبدل متصل میشه
بهتون پیشنهاد میکنم تایپیک رو قبل از ساخت دستگاه مطالعه کنید
موفق باشید @};-
سلام.دوست عزیز من قبلا مطالعه کردم ولی به این قسمت اصلا توجه نکرده بودم .امکان داره روی تصویر شرح بدین .لطفا

سلام متاسفانه من عکسی از مبدل ندارم اگر جستجو کنید عکسش موجود است
شما مبدل رو تهیه کنید میبینید که روی مبدل RX ، TX و GND مشخص هستند بعد طبق توضیحات به هم متصلشون کنید دیگه عکس نیاز نیست @};-

نویسنده:  iran eslami [ چهارشنبه 31 شهریور1395 - 3:50pm ]
عنوان پست:  Re: دستگاه زمین شناسی Earth Resistivity Logger

سلام.من رفتم پیدا کردم .فقط آیا برای متصل کردن به لپ تاپ درایور لازم هست؟

نویسنده:  امیر حداد [ چهارشنبه 31 شهریور1395 - 5:29pm ]
عنوان پست:  Re: دستگاه زمین شناسی Earth Resistivity Logger

iran eslami نوشته است:
سلام.من رفتم پیدا کردم .فقط آیا برای متصل کردن به لپ تاپ درایور لازم هست؟

بله لازمه اونم باید تهیه کنید

نویسنده:  IIII [ چهارشنبه 31 شهریور1395 - 11:23pm ]
عنوان پست:  Re: دستگاه زمین شناسی Earth Resistivity Logger

مجدد سلام

اقای مهر افرین و مجتبی جان ممنون از توضیحات کاملتون

یک سوال فقط : آیا میشه مثلا یک زمین رو که میخایم به مساحت 12 متر اسکن کنیم رو ، ابتدا در قسمت اول اسکن ( یعنی 1*1 اولیه ) C1 R1 بزاریم و مجدد سلکتور رو تغیر بدیم و اینبار درون C1 R30 ذخیره کنیم
و چند نقشه رو توی یک حافظه داشته باشیم ؟ و برای 1*1 بعدی C1 R2 باشه ، بعد از تغیر سلکتور درون C1 R31 ذخیره کنیم و همینطور تا اخر

ممنون